XL-21、GGD、GCK配电柜都有哪些区别?
发表时间:2022-03-23 15:36:57
电气发展至今,可以说配电柜无处不在,但往往使用在工业、办公楼、发电厂等,有的甚至与我们只有一墙之隔,但是很多非专业人员是没有机会接触的。然而电气中常见的柜型有XL-21,GGD,GCK,GCK,MNS等。各种柜型都属于配电柜,下面我们逐一分析各类配电柜的区别。
第一、XL-21
“XL”系列,除了XL-21(简称21柜)以外,还有XL-20(20柜)、XL-28(28柜)等等,它们之间的区别,是柜内电压不同,以21柜为例,电压往往不超过500V。
“XL”系列叫做动力柜,实际上可以看做是一个大配电箱,往往用在终端电路中。它与其它柜型的区别,也是说它是大型配电箱的原因如下:
a、主母线不固定;
b、隔离刀开关向前开启;
c、只对下端负载负责,只负载检修负载。
第二、GGD
GGD,全称叫做固定式开关柜。GGD的外观(合上柜门以后)与21柜很像,与GCK,GCS,MNS的区别一目了然——GGD有柜门,而后三者没有。
GGD,GCK,GCS,MNS有几个共同点,是它们与21柜等配电箱柜的区别:
a、安装于变压器低压侧进线处;
b、主母线固定;
c、对下端所有配电箱柜负责。
d、GGD与后三者柜型,除了外观外,区别如下:
e、GGD是通柜形式,打开柜门后内部连通;
f、造价低、内部回路少,只适用于小型配电室;
g、不能与计算机连通;
第三、GCK,GCS,MNS
把这三者放在一起,是因为它们有一个共同的名称——抽出式开关柜,简称抽屉柜。顾名思义,在这些柜型中,没有柜门,是独个的像抽屉一样的结构,外观更类似于家用五斗橱。上述21柜和GGD的特点中,提到没有的东西,组合在一起就是抽屉柜。除此以外,抽屉柜最大的特点就是在维修电路时,哪个抽屉里的东西坏了,单独抽出该抽屉进行更换即可,不影响其它抽屉的正常使用。这使得检修成本降低很多(检修时不耽误生产)。下面单独阐述抽屉柜每一个柜型的特点。
第四、MNS
把它放在最前面说,是因为MNS柜的技术水平最高,,当年是从ABB公司引进的先进柜型。特点如下(与其余两个柜型相比):
a、分断能力强;
b、热稳定性高;
c、垂直接线排是三相四线;
d、最小抽屉单元1/4模数(每层可以装4个抽屉)。
除此以外,MNS柜型与GCS柜型相同,但MNS的造价要高很多,中小型用户往往不会使用。
第五、GCK,GCS
这两者不论从外观还是名称,都极易混淆。相对来说,GCS抽屉柜要更先进一些。以下从不同角度阐述二者区别:
a、单元高度:即抽屉的高度。GCK新柜型每个抽屉高200MM,老式柜型高240MM;GCS每个抽屉高度为160MM。
b、单元数量:一般抽屉柜总高为2.2M,除去下端通风和上端母线,GCK可以分为9个单元,而GCS可分为11个(标准柜,有些定制的非标柜就不一定了)。
c、抽屉模数:即每个单元内的抽屉数量。GCK是1个,GCS是2个(也可以只放1个)。如此一来,GCS就可以比GCK做更多的回路(单元数量多,抽屉模数多)。
d、抽出推进装置:GCS是旋转抽出推进,靠内部机械机构助力;GCK是靠大手柄,直接拉出(靠蛮力)。
以上是不同配电柜的区别,都是为了能够一眼分辨出是什么柜型。想了解更多关于配电柜这方面的知识,你也可以联系我们的客服,我们真诚为您解答。
第一、XL-21
